您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:1274 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1267
rocjyp
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2005/3/9
发站内信
发表于:2016/7/29 10:42:28
#0楼
为什么380伏的皮带机,无论怎么接线都是只有一个方向运转,没有反转??
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/29 11:06:19
#1楼
电源由接触器控制,还是通过了变频器;在哪个部位改接的线,能够运转的方向是否正常。
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/29 11:15:18
#2楼
如果由变频器控制电机,倒电源进线是不会改变电机方向的。
4734
周电
文章数:1958
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2016/7/29 11:15:48
#3楼
以下是引用mjinbao2016/7/29 11:06:19的发言:
电源由接触器控制,还是通过了变频器;在哪个部位改接的线,能够运转的方向是否正常。
同问,有图不,发个图看下
万一实现了呢
86068
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:587
历史总积分:86068
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/29 11:16:39
#4楼
直接三相电输入,还是经过变频器?
直接三相电把任二根电机线对调就反转;
用变频器你把输入端对调是没用的;
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/29 11:20:48
#5楼
楼主上个图片吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/7/29 11:27:23
#6楼
如果是直接380V控制的设备,现在换线没有反转,请检查是否缺相。表情
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/7/29 12:34:22
#7楼
确定没有变频器?没有变频器时我也遇到过这种情况:拆下两根线后忘记线是在那个位置拆下的了,结果从那拆的又接到那里去了,电机方向没改变!纳闷了好大一会儿
1731
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2016/7/29 13:43:31
#8楼
电机侧换相肯定要反转的,这个还用质疑吗?
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/29 14:25:35
#9楼
估计是楼主搞错了吧!要么有变频器。