@00WD0200ABCD55*当发送写指令时,就会出现错误:在运行方式下不执行。这该怎么解决呢?
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/7/27 23:15:32
#1楼
切换到监视模式试试
此帖发自手机工控论坛
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/7/28 8:46:46
#2楼
欧姆龙的该协议就是这样的,运行状态下不允许写入
gk528.com
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/28 9:36:27
#3楼
没用过 学习了
949
xxlplc
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2016/7/28 10:46:27
#4楼
回复 #1楼 wuyang750
切换到监控模式 可以了