您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:13个,阅读:1389 [上一页] [1] [2] [下一页]
915
振河小子
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2010/3/28
发站内信
发表于:2016/7/26 20:25:18
#0楼
1台台达变频器B45KW,有时用的过程中有频率无电压输出。不跳符号。
此帖发自手机工控论坛
23311
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:317
历史总积分:23311
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/26 20:29:54
#1楼
第一眼看了个845KW的,我去
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
915
振河小子
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2010/3/28
发站内信
发表于:2016/7/26 20:33:07
#2楼
是B系列45 kw
此帖发自手机工控论坛
86097
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:616
历史总积分:86097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/26 20:39:55
#3楼
送去检测吧;
915
振河小子
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2010/3/28
发站内信
发表于:2016/7/26 20:42:08
#4楼
指点一下,问问题
此帖发自手机工控论坛
22977
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:525
历史总积分:22977
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/7/26 21:31:12
#5楼
可能驱动板有问题,我可以帮你修修。
此帖发自手机工控论坛
915
振河小子
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2010/3/28
发站内信
发表于:2016/7/26 21:59:52
#6楼
我把驱动板测试,驱动电压正常变化
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/26 22:55:09
#7楼
没有运转方向信号有频率信号,不就是如此呀
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/27 8:11:16
#8楼
没接触过这类产品
915
振河小子
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2010/3/28
发站内信
发表于:2016/7/27 8:38:03
#9楼
运行信号有,不正常