您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:7903 [上一页] [1] [2] [下一页]
4877
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:74
历史总积分:4877
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/7/24 17:47:11
#0楼
用压力罐的自动供水,采用的是电接点压力表,最近压力波动大,用水时压力下降很快,泵启动后又上来很快,造成水泵频繁的启停,是什么原因呢?
此帖发自论坛手机版
20705
877476825
文章数:8560
年度积分:636
历史总积分:20705
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/24 18:54:47
#1楼
是不是空气多?猜的。表情
不走寻常路。
682
chyao80
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:682
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2016/7/24 20:11:38
#2楼
延时启动试试
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/24 20:53:57
#3楼
稳压罐大小和末端用水量的设计符合吗?
1451
mybigapple
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1451
注册时间:2013/7/4
发站内信
发表于:2016/7/24 20:55:53
#4楼
我所了解的用于供水的压力罐,在往罐里打水时,要带进一定量的空气。
办法是在供水管道安装一个单向阀。泵启动往罐里打水时,单向阀是关闭的,水全部打进罐里,达到压力值时,泵关闭,这时单向阀打开,管道里的水自然退回,管道里充满空气,下次泵启动打水,因为是单向阀,所以空气就混进水里,打到压力罐了。因为空气可压缩,所以打水时间就变长了,同理,因为空气的作用,在用水时,压力罐达到水位下限的时间也变长了。泵的启动就正常了。

不知对否,供你参考吧
22938
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:486
历史总积分:22938
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/7/24 21:55:27
#5楼
我感觉楼上的建议很好,不错,楼主可以试试
2342
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2342
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2016/7/29 14:47:15
#6楼
同意三楼的观点,是不是最近某处用水量大了
此帖发自论坛手机版
840
li86668921
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:840
注册时间:2011/7/6
发站内信
发表于:2016/7/29 16:14:39
#7楼
压力罐中的水满了,已经达到罐顶部了。所以才出现你说的这种问题。

应该是你的用水量增大或泵的扬程和出水量少。还有检查罐的上半部分有没有渗漏点
2605
glenxu
文章数:638
年度积分:83
历史总积分:2605
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2016/7/29 16:28:33
#8楼
罐中空气太少是主要原因,
另外启动和停止最好加3-5秒以上延时,防止水压波动导致误启动和停止。
我们小区就是波动大,加延时防止误动就好了。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/30 15:03:08
#9楼
密封不好,进气了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006