发表于:2016/7/24 17:06:17
#0楼
案例一.调试350KW变频器,设备玻璃棉生产线主风机,电机320KW,需要带载启动,此风机是多级离心鼓风机。检查接线正常后,送电变频器显示正常,先设置一个较小频率10HZ,启动变频器,以便确认 电机正反转,电机开始升速,但不到10HZ就跳过流保护,设置为15HZ再次启动,变频器还是报过流,这时风机厂家售后人员说话啦,我的风机转矩比较大,启动时得冲力大一点,听了此话,我把实验频率改为20HZ,再次启动变频器,频率匀速上升,电机正传,升到20HZ运行正常,把频率调到50HZ,观察变频器升速正常,在50HZ运行一段时间,运行良好。
案例二.待续
案例二.待续