您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:9541 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22571
liuxd6909
文章数:11956
年度积分:139
历史总积分:22571
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/7/27 21:55:41
#20楼
大雨过后,昨天是大晴天 ,发了高达6万3千多度电 ,今天上午有大雾 ,发电就比不上昨天 了。

上午,将104高压柜中之前拆下的怀疑漏电线路(保护装置线号3-20线和航空插头CZ的两棵线即CZ:4和CZ:31线,共计三棵线)复原 ,看完图纸后,突然想起山上的重瓦斯信号 在山半腰有接头,很可能接头受潮引起母线绝缘下降 ,当然,这两棵线中没有直流操作母线220V的负极102线,而是正极101线和115线,它是将重瓦斯信号接在了手动分闸线路中,那是不是报警也与此有关呢?在和同事巡视现场的时候 ,顺便将接头固定在太阳能板下面,可以避免雨淋 的地方,看下次下雨是否再报母线绝缘下降 或母线电压不平衡故障了。

附件 237973395458947273.jpg
[此贴子已经被作者于2016/7/28 5:58:43编辑过]
思想决定高度
22571
liuxd6909
文章数:11956
年度积分:139
历史总积分:22571
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/7/29 22:02:35
#21楼
昨天吃完午饭的时候 ,天空布满了乌云,轰隆轰隆的几下雷声过后,就下起了雨,直流屏又报起了警,我打起伞直奔山上的十号箱变附近的重瓦斯信号线的接头 ,发现 这个接头因为昨天已经被固定在了太阳能板子下面,没有被淋湿 ,于是用胶布重新缠了一下,回到了站里,但我还在想,外面这条重瓦斯信号线一定是有地方漏电 ,回到站里,果断建议将接到104光伏进线柜的临时重瓦斯信号线拆掉试试,外面正在下雨,看是否还报警 。雨一直下着 ,但直流屏没有再报警 。


附件 312909836076376606.jpg
[此贴子已经被作者于2016/7/29 22:03:57编辑过]
思想决定高度
22571
liuxd6909
文章数:11956
年度积分:139
历史总积分:22571
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/2 10:37:04
#22楼
光伏现场的升压箱变的重瓦斯信号 初始设计为,跳箱变低压断路器,但验收时,电业局要求发生 重瓦斯报警时跳相应的高压光伏进线柜,要知道,一个光伏进线柜接入五台升压箱变的,其中一台箱变重瓦斯报警要跳整整五个方阵,但电业局的要求也还得考虑。于是,就出现了将各个箱变的重瓦斯信号通过硬线接到对应的光伏进线柜。
我们也曾跟箱变厂家沟通 ,希望发生重瓦斯报警 能否跳负荷开关,但被说不,只能跳低压断路器,箱变的重瓦斯信号给监控后台的是个遥信信号 ,不是遥控信号 ,所以通过通信也不能做,就一直这么靠着 ,后续不知咋办呢!
[此贴子已经被作者于2016/8/4 21:30:10编辑过]
思想决定高度
521
bingbing0102
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:521
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/8/4 22:26:10
#23楼
回复 #14楼 liuxd6909
下雨后,空气湿度大了
521
bingbing0102
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:521
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/8/4 22:33:03
#24楼
我也遇到过直流屏报母线绝缘异常,而且同样的有一路到变压器的控制电缆中间有接头(当时电缆被挖断的时候综保报的故障就是重瓦斯)。现在只要空气湿度一大,就报绝缘异常。
22571
liuxd6909
文章数:11956
年度积分:139
历史总积分:22571
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/4 22:36:37
#25楼
以下是引用bingbing01022016/8/4 22:33:03的发言:
发表于:2016/8/5 22:54:37
#26楼
今天 巡检时翻看了直流充电柜的触摸屏的历史报警 , 7月28日下午2点多那次报警果真是最后一次报警。


附件 438257909603320559.jpg

附件 485482558505567302.jpg
[此贴子已经被作者于2016/8/5 22:56:09编辑过]
思想决定高度
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/7 11:20:13
#27楼
现在好了吗楼主,仔细观察一段时间吧!
22571
liuxd6909
文章数:11956
年度积分:139
历史总积分:22571
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/7 11:46:52
#28楼
以下是引用yanwen02272016/8/7 11:20:13的发言:
现在好了吗楼主,仔细观察一段时间吧!

这段时间下过几次雨,但没有报警,应该就是 好了。
[此贴子已经被作者于2016/8/7 11:47:29编辑过]
思想决定高度
521
bingbing0102
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:521
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/8/8 12:06:13
#29楼
回复 #25楼 liuxd6909
回头我也想办法处理一下我们那根有接头的控制电缆,当时到变压器的控制电缆和高压电缆都是做的直埋,这活儿大了,而且接头就在化粪池旁边,估计是化粪池下面漏了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004