昨天20160721早哈市一消防公司姓贰的技术员请我去它们的维保单位,社会福利院消防泵房维修消防控制柜,故障现象,三台软启动柜都是一用一备,看个头好像是37kw+37kw,均出现软启正常,旁路时有时成功有时不成功,马上联想到有可能又是零线惹的祸,测量接触器线圈零线对电源零线电阻,有明显阻值,仔细查发现,控制回路零线并没接在电源零排上,而接在了柜体接地螺丝上,纯属启动柜生产厂家责任。应该和零排连在一起,【很遗憾当时没法拍照,地下室太暗了】查看接地系统,发现,三台启动柜,一台双电源柜好像还有一台不知干啥的,之间的柜体接地都连在了一起锈腐蚀严重,我也没找到再和哪的接地连了。也不愿意找了。电源进线是双电源就四线A B C N ,我还没听说有五级双电源。把控制回路零线纠正后恢复正常。