您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:1711 [上一页] [1] [下一页]
601
gangbook2000
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2016/7/20
发站内信
发表于:2016/7/20 13:30:39
#0楼
新人,有没有人愿意来解答?谢谢
PLC上用通讯(RS485)的方式连接变频器,控制电机调整压力。检测回目标压力值并通过PID指令运算。
问题是:
PID输出的值(MV)就作为频率通过RS发送给变频器吗?还是MV值怎么转化为频率值作为运行频率再发给变频器?


 因为PID的输出值很大,为几千的数字量,有时候没有输出,一直为零。
 
8391
fujifa
文章数:2943
年度积分:77
历史总积分:8391
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/20 14:17:19
#1楼
PID指令的输出其实就是0~10000之间的数值,也就是对应与0.00~100.00,因此,如果要以频率方式去控制变频器的话,你需要对输出进行线性话,对应于你的变频器的0~频率上限。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
601
gangbook2000
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2016/7/20
发站内信
发表于:2016/7/21 8:36:48
#2楼
回复 #1楼 fujifa
谢谢,我先去试试
601
gangbook2000
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2016/7/20
发站内信
发表于:2016/7/28 16:53:10
#3楼
回复 #1楼 fujifa
嗯,确实是的,得到频率了,再次感谢;
可是一直没有调好参数,再有就是为什么输出值跳动很厉害?频率设定在0~50范围内,可是会经常跳到1400+闪一下又回到0~50 的范围内,这也是由于没有调好参数的原因吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002