您现在所在的是:

电工技术

回帖:74个,阅读:3434 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
2172
liaohuanbin
文章数:167
年度积分:56
历史总积分:2172
注册时间:2007/11/3
发站内信
发表于:2017/1/2 15:34:42
#60楼
就是M1电流要承受总电流值而已
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2017/1/3 18:50:55
#61楼
楼主要讨论什么?这只是星三角起动主电路之一种,应该与17楼的一样。
4864
企鹅
文章数:1290
年度积分:213
历史总积分:4864
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2017/1/7 12:29:08
#62楼
你确定是星三角的不是其他的,我的理解是,顺序控制,KM1为前级启动(也就是防止你KM2的电机吸合,,)如果是这样,那这个图就没有错,星三角是肯定不对的
此帖发自手机工控论坛
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/7 13:04:51
#63楼
楼主这个图看着头疼
3488
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3488
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2017/1/7 20:07:59
#64楼
回复 #62楼 企鹅
是三角。启动成功了
没事看看。。。
1068
花豹
文章数:71
年度积分:63
历史总积分:1068
注册时间:2009/8/16
发站内信
发表于:2017/1/7 20:36:55
#65楼
哈哈,以前我们也讨论过星三角启动运行方式,貌似不少帖子了,在多年工作积累后,发现几种接法的星角方式,其实还是考虑现实电机运行方式,是长期连续运行,还短时间(这短时间不是我们说的频繁启动,是相当较短)。
如果像我单位以前长期运行(基本上一开就是一周不间断运行),建议热保护装在角运行上比较好,这样还可以起到保护作用。你们这种电路在实际上我不太赞成,因为热保护动作取样就是缓慢的,这样为了避免启动过程出现误动作一般都会选型偏大,电机是有可能起到保护作用,但实质运行电流比较小时,就没什么意义,当热保护动作时,其实设备已经有不可不修的故障了,没有有效保护电机和设备。
我们原来也是这电路,后改了,(有效),哈哈,因为我们原来是长期运行我们还省了个接触器电源端的接触器直接用空开控制(不建议你们学习,仅告知这也行)希望懂原理,能巧妙运用。
现在,软启动也不贵,其实用软启动,对电机的保护和电网冲击还少呢。
1068
花豹
文章数:71
年度积分:63
历史总积分:1068
注册时间:2009/8/16
发站内信
发表于:2017/1/7 21:17:19
#66楼
在此,把工作中总结的如何判读角运行主线路的接线方式说说,希望对新同行有帮助。
1、星点接触器主线路容易判读,就有三个点有短接片独立的连在一起,没有任何接线;
2、要注意的是主电路上的相线不能乱调位置(即接触器下方线,输出到电机线缆),不然会有出现,星形启动正传,角运行“反转”,在角接触吸合瞬间,直接跳闸;
3、有可能会出现星形起动正常,角接触器吸合后不能运行。(这就是角运行接法错误)
为了避免这问题一般我们都是对着线路检查,但有时自己都不敢确认是否正确?其实很简单,(哈哈别告诉我,没有万用表)。
即用万用表,测量角运行接触器的线路。(提醒啊,在断开电的情况下,安全第一啊)
把角运行接触器看成电机上接线端,按角接法方式测量,就可以确定线路是否正确。
原因:因我们连接好线后,角接触器就相当于电机上的接线端了,这么一来我们仅记住角接法上是22错位相通上端末尾和下端前位相通,这样一测量就知道是否正确。
这样说面对接触器(分别定义上/下端从左到右分别是(1、2、3和4、5、6)端子即有(1~5、2~6、3~4)测量出电机的正常绕组阻值为正常(其实不仅这接线方式,但记住"两两错位相同,末首旁位相通“角接法的测量,就OK。
重点在上述2点检查即电源接触器进电机线不要随意换位,如果换位了,就必须核对角接线方式是否正确,即如果要反转运行的,调相序,不能在这调,切记,不信你们可以画图分析下。
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2017/1/7 21:22:26
#67楼
楼主 图画的不错哈
3488
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3488
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2017/1/7 21:27:48
#68楼
这个帖子不知道怎么又翻出来了,当时是领导叫我去接线。我看电柜这样懵逼了,所以和大家讨论。。
没事看看。。。
353
skydfWiZxhEp
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:2017/1/7
发站内信
发表于:2017/1/7 23:13:54
#69楼
这也是佩服 啊 弄个CAD 或是ePlan 画个像样子图,起码把部件弄清楚。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006