#0楼
西门子MM 440 变频器  端子 5   正转     6  反正   7 (1是高速50赫兹   0是 低速 10赫兹)
21 为变频器运行信号给上位机

在使用过程中发现,如果端子7 是 1 ,无论正反转,变频器 21端子不输出,上位机报警
如果 端子7是 0 ,正反转信号一给,变频器输出,21运行信号正常输出。这时再给7端子高速信号,变频器也正常工作,21也正常显示运行。这时为什么??
为什么直接给高速会报警
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/16 21:10:27
#1楼
看一下加速时间设定是否过短
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/16 21:48:35
#2楼
回复 #1楼 高雅的雅
好吧
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/16 23:13:00
#3楼
上升斜率怎么设定的?