您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:1040 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
简简单单的誓言
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2015/12/6
发站内信
发表于:2016/7/12 14:29:58
#0楼
从测试板拆下的开关变压器(未使用,八成新),焊接到新的电路上,空载通电会滋滋响,有三路输出(+5V、+15V、-15V)都偏高(+7V、+20V、-20V),这有可能是什么原因造成的?
7712
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7712
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2016/7/12 17:12:27
#1楼
我觉得应该先查电压升高的原因吧,是不是稳压电路有问题,
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/12 21:29:16
#2楼
有西门子开关电源的内部电路图吗?
6509
jxh668
文章数:309
年度积分:220
历史总积分:6509
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2016/7/13 9:27:58
#3楼
好象知了的叫声?
检查稳压,换电容
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/7/13 12:43:43
#4楼
带点假负载,开关电源不能空载的。
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/7/14 19:41:33
#5楼
震荡激励电路供电电容重点检查
739
简简单单的誓言
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2015/12/6
发站内信
发表于:2016/7/14 20:02:44
#6楼
回复 #1楼 jiouai84
查到了  反馈回路有个电阻取值有问题  谢谢了
739
简简单单的誓言
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2015/12/6
发站内信
发表于:2016/7/14 20:03:06
#7楼
回复 #2楼 zhengpan2010
没有额
739
简简单单的誓言
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2015/12/6
发站内信
发表于:2016/7/14 20:03:34
#8楼
回复 #3楼 jxh668
查到了  反馈回路有个电阻取值问题  谢谢了
739
简简单单的誓言
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2015/12/6
发站内信
发表于:2016/7/14 20:03:58
#9楼
回复 #4楼 kazefsh
有的  输出端  都有并上一个电阻