您现在所在的是:

人机界面

回帖:11个,阅读:7070 [上一页] [1] [2] [下一页]
17897
lizhengchao
文章数:7317
年度积分:861
历史总积分:17897
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/7/12 14:17:08
#0楼
附件 IMG_20160712_125025.jpg

null

附件 离线模拟.jpg



新买一块触摸屏,与原有的屏相同,下载后部分按钮、指示灯和数字输出不显示,不知怎么回事?
目前只在办公室下载完,还没有去现场与PLC连线。
附件 IMG_20160712_140929.jpg
[此贴子已经被作者于2016/7/12 14:19:53编辑过]
9614
Kate
文章数:1123
年度积分:62
历史总积分:9614
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2016/7/12 14:26:47
#1楼
凡是用到PLC内部变量的,离线都不能显示。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
17897
lizhengchao
文章数:7317
年度积分:861
历史总积分:17897
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/7/12 14:35:59
#2楼
回复 #1楼 Kate
以前用过一个TK6070IH,在没有连接PLC时好像是可以显示的。
一会儿去现场连接试试

现有的可以显示的按钮连接的也都是PLC的内部变量啊,数字不显示可以理解,其他的也不显示......
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/12 14:41:26
#3楼
不连接PLC,有些会显示不出来,连接上就好了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19513
fuhuafeng72
文章数:5585
年度积分:684
历史总积分:19513
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2016/7/12 14:42:22
#4楼
连上就有了
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
28354
秀空
文章数:13411
年度积分:1180
历史总积分:28354
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/7/12 14:58:52
#5楼
我也碰到过,连上就有。
9614
Kate
文章数:1123
年度积分:62
历史总积分:9614
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2016/7/12 15:00:38
#6楼
具体一点凡是读取PLC的都不能显示,按钮属性是写入PLC的就可以显示其固有的图形。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
17897
lizhengchao
文章数:7317
年度积分:861
历史总积分:17897
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/7/12 15:18:36
#7楼
去现场联机测试,可以正常显示
离线状态下,有自动/手动切换按钮,是写入,也是没有显示,其他的写入可以正常显示
85268
ZCMY 版主
文章数:47398
年度积分:1327
历史总积分:85268
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/12 15:37:08
#8楼
没连上PLC,当然显示不出了;
17897
lizhengchao
文章数:7317
年度积分:861
历史总积分:17897
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/7/13 8:27:22
#9楼
回复 #8楼 ZCMY
疑惑的是自动/手动按钮不显示,手动控制电机启动的按钮可以显示,同样连接的是内部的M