公司内煤气站鼓风机和加压机分别用的明电VT240S系列的变频器,想设置一下瞬间失压再供电后变频器自动启动恢复运行,对具体的参数设置希望哪位大神可以给讲解讲解 谢谢(55KW)(160KW)电机各两台
457
84883042
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2016/7/12
发站内信
发表于:2016/7/12 7:57:30
#1楼
目前已找到的几个参数   C08-0自动启动设动改为3有重拾功能   C21-2重拾等待时间设置为5.0S(时间)  C25-1电压下限设定值改为92(用最低允许启动电压350÷380得出的百分比)  B12-0供电中断时制动设定选择改为2 使用