您现在所在的是:

电工技术

回帖:39个,阅读:13505 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3074
华新大个子
文章数:425
年度积分:56
历史总积分:3074
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/7/13 20:03:38
#20楼
以下是引用电工班长2016/7/12 10:21:15的发言:
小功率的电机用万用表勉强可以判断三相绕组阻值,大的就不用想了,必须电桥。昨天一车间电工班长告诉我一台22KW电机三相绕组阻值不同而损坏,问他如何得知,回答用万用表测量,我当时回他,继续学习吧。
对于技术每个人都应该是做到老学到老的!那位电工班长用万用表测量判定电机已经烧了,估计是测量三相绕组阻值极其不平衡,表情难道领导能够用电桥测量测量出这台电机三相阻值平衡来?
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/7/13 20:31:26
#21楼
有剩磁还是电机在转动?
天地不仁以万物为刍狗
35433
lifuquan611
文章数:15387
年度积分:393
历史总积分:35433
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/7/13 20:44:27
#22楼
回复 #20楼 华新大个子
电机不转为啥量电阻要跳?为啥咱量的就不跳,万用表可做一般测量,判断。
此帖发自论坛手机版
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4583
595274276
文章数:1546
年度积分:50
历史总积分:4583
注册时间:2015/8/21
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/13 23:21:06
#23楼
我用万用表只量过小功率的电机,大的没试过!
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/7/14 10:38:33
#24楼
是不是表面氧化 没接触好导致的!
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/14 18:55:17
#25楼
四五百块钱的 福禄克非常好用 准确
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/7/15 8:11:25
#26楼
以下是引用gk_02016/7/12 7:50:56的发言:
万用表测量电机阻值,别闹了
平时现场维修检测电机阻值,不用万用表,用什么
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/7/15 8:14:32
#27楼
回复 #5楼 电工班长
想想你的当时的表情,再加上这样的语言......真气人啊!
刚刚用万用表检测了一台22KW的电机,阻值不准确不假,做参考完全可以
1951
windstone
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1951
注册时间:2004/1/3
发站内信
发表于:2016/7/15 14:37:58
#28楼
数字万用表测量电机电阻跳动厉害有几个原因:
1.电机还没完全停止,转子的剩磁使电机绕组出现脉动的感应电压;
2.附近的电磁干扰使电机绕组出现感应电压,影响测量结果;
3.有些数字万用表是自动换挡的,它会从最高慢慢换挡,最后读数才会稳定下来;
4.电机的电阻都比较小,有时接线端子表面氧化,与表笔接触不良也会使电阻跳动比较厉害。
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2016/7/15 15:55:12
#29楼
电机有剩磁,数字表仅供参考。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005