一个hmi或是plc上连几个设备,如变频器,温控等,
一个HOLIP变频器支持8N1,8N0,8E1,8O1等格式
台达变频器支持8N2,8E1,8O1,格式,但就是没有8N1格式,
而温控只支持8N1格式,且不能选择其它的
为了匹配温控,必须要把hmi的格式改为8N1,但是台达变频器没有8N1,这时候怎么办呢?
学习提高
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/10 14:24:39
#1楼
换变频器
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/7/10 15:11:06
#2楼
支持modbus的变频器很多了
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/10 16:03:16
#3楼
呵呵;选型的时候就要考虑这个呀;
2282
evanlei
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:2282
注册时间:2016/1/6
发站内信
发表于:2016/7/10 17:54:57
#4楼
以下是引用ZCMY2016/7/10 16:03:16的发言:
呵呵;选型的时候就要考虑这个呀;
之前没有留意这个呢,而且8N1也是比较常见的呢,谁想台达居然不支持
此帖发自手机工控论坛
学习提高
4918
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:4918
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2016/7/11 8:43:32
#5楼
只要牵扯到通讯就一定要在选型的时候全部考虑好,不然就会出现你现在面临的问题。玩不转了
2011
huzhihua705
文章数:94
年度积分:59
历史总积分:2011
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2016/7/11 8:59:21
#6楼
可不可以分开连?HMI232连PLC和485连温控表,而PLC485和变频连接
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/7/11 10:50:16
#7楼
你把台达变频器设置为8N2 ,估计通讯也没问题。

很多设备对停止位的长度要求不是很严格
gk528.com
2282
evanlei
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:2282
注册时间:2016/1/6
发站内信
发表于:2016/7/20 20:39:34
#8楼
以下是引用528工控科技2016/7/11 10:50:16的发言:
你把台达变频器设置为8N2 ,估计通讯也没问题。

很多设备对停止位的长度要求不是很严格
你告诉我怎样改?

除非升级软件
此帖发自手机工控论坛
学习提高
2282
evanlei
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:2282
注册时间:2016/1/6
发站内信
发表于:2016/7/26 14:51:18
#9楼
以下是引用528工控科技2016/7/11 10:50:16的发言:
你把台达变频器设置为8N2 ,估计通讯也没问题。

很多设备对停止位的长度要求不是很严格
今天问了台达的服务,他说有8N1,然后发了个图,说用8N2,但我试了,8N2通讯不了
好郁闷