您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:1059 [上一页] [1] [2] [下一页]
5815
121111115
文章数:1421
年度积分:259
历史总积分:5815
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/9 10:01:02
#0楼
附件:
[本地下载]



程序在这里,目前只能采集前两路,到第三路就出现6的错误,监视程序可以走完全程,但是以后的每一路都出现6错误,这个问题怎么解决,解决完了分数X2
20分悬赏
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/9 10:10:59
#1楼
PLC品牌呢?楼主最好把品牌事先说明,因为部分人可能没有楼主PLC的软件,下载文件就不需要了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
5815
121111115
文章数:1421
年度积分:259
历史总积分:5815
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/9 10:19:16
#2楼
回复 #1楼 高雅的雅
西门子S7-200,CPU224xp    DCDC
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/9 10:48:53
#3楼
西门子我熟悉,你这个完全会做,但是:
西门子因为行贿,我不会再应用一毛钱的西门子东西,拒绝应用西门子任何东西
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/7/9 11:05:04
#4楼
轮询读取的,应该没有什么问题的
5815
121111115
文章数:1421
年度积分:259
历史总积分:5815
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/9 12:07:52
#5楼
回复 #4楼 PLC-hmi
可是我只能读取两路,第三路的时候就出现了6错误
  程序是可以走完的,数也都可以采集到,但是出现6错误后该发的发不出去了,我就不知道问题出在哪里了,费心再给我看看,谢谢了
28463
guanyumou 版主
文章数:10614
年度积分:441
历史总积分:28463
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/9 12:11:42
#6楼
以下是引用1211111152016/7/9 12:07:52的发言:
可是我只能读取两路,第三路的时候就出现了6错误
  程序是可以走完的,数也都可以采集到,但是出现6错误后该发的发不出去了,我就不知道问题出在哪里了,费心再给我看看,谢谢了
呵呵!那肯定是有问题的!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
23323
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:329
历史总积分:23323
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/9 12:38:57
#7楼
回去帮你看看
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/7/9 23:57:01
#8楼
回复 #7楼 gk_0
问版主个问题!读模拟量用模拟量模块不就可以了吗?为什么还要走通讯!烦请一下版主!谢谢
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/10 1:00:38
#9楼
以下是引用liangmaoxian2016/7/9 23:57:01的发言:
问版主个问题!读模拟量用模拟量模块不就可以了吗?为什么还要走通讯!烦请一下版主!谢谢
如果是多通道的模拟量,比如有72个通道的模拟量需要采集。如果全部使用PLC控制器扩展模拟量单元,有时候成本巨昂贵,而且有的PLC的模拟量扩展单元数量是有限制的。
如果采用RS485通讯总线的传输方式,成本就能够大大的降低下来。比如72路模拟量,可以使用3个串行通讯端口组建每个端口连接24个终端数量,就是3×24=72