您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:2094 [上一页] [1] [下一页]
460
klopqOESIxTz
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:460
注册时间:2016/6/11
发站内信
发表于:2016/7/7 16:18:15
#0楼
用PID闭环控制,当停止变频器运转时,如果又马上重新启动,需要怎么处理PID的回路的各个参数?

比如控制目标恒定时,此时频率也恒定,当我断开运转信号和停止PID运算,此时频率按照设定的减速时间慢慢停车,当中途我再次启动时,如我在停止的时候把PID回路输出值清零,此时频率才下降到30HZ  我又再次启动变频器和PID运算时  会怎么样?  

一直搞不明白 ,是不是变频器设置成转速跟踪启动会不会就没什么问题??
10分悬赏
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/7 17:15:03
#1楼
根据你反馈的和给定值比较,输出相对应的频率,也就是电机转速,转速跟踪启动就是当变频器重新启动时,将以该记录频率起动运转,也就转速跟踪了停机前一样了,也就是相当于有个断电记忆功能。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
10419
twtynijj
文章数:2626
年度积分:71
历史总积分:10419
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/7 19:20:29
#2楼
PID自动处理的 根椐返馈值与设定值 PID后控制输出。
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/7 21:43:58
#3楼
如果电机转速还没停下来就又启动了,需要设置捕捉再启动即可。PID的设定值和实际值始终接入即可。
我是你的朋友
460
klopqOESIxTz
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:460
注册时间:2016/6/11
发站内信
发表于:2016/7/8 11:59:19
#4楼
回复 #3楼 kdrjl
PID运算是停止还是一直运算,如果一直运算 变频停止时,负压降低 那PID回路输出值会增加,那从新启动不时候直接给定20MA启动了?此时频率下降还不为0情况下,会怎么样呢?
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/8 22:46:33
#5楼
PID调节器,有一个使能信号,第一,它与停机OFF连锁,即可实现系统停机时,PID也被封锁。开机自动捕捉再启动时自动打开。这个关联不难;第二,也可以把PID输出设置为微调,而不是闭环,这样的好处是,设定值由外部给定,当实际值达不到设定值时,PID微调起作用,将设定值补偿,使实际值等于设定值。其好处是,这种控制实际值不会出现饱和问题。而且调节的速度会加快。
我是你的朋友
4584
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4584
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/12 22:40:22
#6楼
路过  涨姿势了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004