#0楼
接收一台英威腾变频器CHF-100A,45KW,通过检测发现V相下半桥损坏没有驱动波形,检测发现在吗?1.5KE16CA瞬变二极管损坏,作用应该是稳压交流驱动电源,保护栅极电压过高的保护二极管,请问这个型号的管子是不是可以用两个1N4746对接代换,谢谢
3470
invt 版主
文章数:538
年度积分:50
历史总积分:3470
注册时间:2003/8/22
发站内信
发表于:2016/7/6 16:38:20
#1楼
请站内提供联系方式,我们技术人员联系您或请拨打服务热线400-700-9997咨询售后服务,谢谢您的理解与支持!
深圳市英威腾电气股份有限公司
网址:www.invt.com.cn
邮 箱:invt@invt.com.cn
服务热线:400-700-9997
微信:搜索英威腾公众号,或invt-corp
地 址:深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦
1741
uca333
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2008/2/14
发站内信
发表于:2016/7/6 17:17:28
#2楼
16v稳压管 完全可以使用两个1N4746 替代
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/7/7 8:51:35
#3楼
安全的话,还是用TVS管
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/7/7 11:48:46
#4楼
应该是可以的。
此帖发自手机工控论坛
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/7 11:59:35
#5楼
奇怪,版主为什么经常要私信来解决问题,不肯公开答案吗?
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/7/7 12:45:47
#6楼
以下是引用9049705072016/7/7 11:59:35的发言:
奇怪,版主为什么经常要私信来解决问题,不肯公开答案吗?
因为内部有认证维修工程师,这一点小问题就不麻烦尔等大神了,
3470
invt 版主
文章数:538
年度积分:50
历史总积分:3470
注册时间:2003/8/22
发站内信
发表于:2016/7/7 13:36:32
#7楼
回复 #5楼 904970507
私信是提供联系方式,直接电话更快的解决问题,谢谢支持与理解。
注册时间:2014/9/21
发站内信
发表于:2016/7/18 23:03:13
#8楼
回复 #7楼 invt
亲最好能在论坛里把事情说清楚,也好大家分享一下,不是所有变频器都叫英威腾,学无止境,技术分享是一种美德,谢谢