您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:694 [上一页] [1] [下一页]
1268
李常乐
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1268
注册时间:2013/5/11
发站内信
发表于:2016/7/1 22:47:20
#0楼
https://share.weiyun.com/1649e559a0b5e3c735f85fdc218fae6
附件 三菱 二轴定位.jpg
       有高手帮我看下这个三菱 二轴定位的问题出在那的,我是自己习的  里有有做的触摸屏 和 PLC程序  用的威轮的TK6070iH  和士林的  AX1N-60MT PLC (士林和三菱PLC编程一样的可以通用的吧) 二轴是 一个伺服 一个步进 模拟的是 二轴配合定位做配方打螺丝 的   现在问是螺丝个数设为打5个及5个以下能正常  按要求工做  但是螺丝个数设为5个以上 打完第5个 后就会出错  二轴一直向左走 到限位才停
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/7/2 17:00:40
#1楼
慢慢玩。程式发来看一下。hnhyczj@163.com
[此贴子已经被作者于2016/7/2 17:01:10编辑过]
3073
3165815270
文章数:945
年度积分:50
历史总积分:3073
注册时间:2015/8/20
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2016/7/4 14:09:43
#2楼
链接断了。。。
当我看见你,你就输了呦……
1268
李常乐
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1268
注册时间:2013/5/11
发站内信
发表于:2016/7/5 0:05:48
#3楼
哦     问题已解决    把触摸屏  设位置的数据寄存器  由16位的改为32位的数据寄存器就行了??就行了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报