您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:1553 [上一页] [1] [下一页]
17240
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:763
历史总积分:17240
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2016/6/30 10:56:26
#0楼
主要是电流互感器检测,问题是,互感器的周边电路如何?
[此贴子已经被作者于2016/6/30 11:01:31编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/1 12:45:42
#1楼
我的前一个本本有相关图纸,看一下是否还能开启
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
17240
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:763
历史总积分:17240
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2016/7/1 17:14:47
#2楼
以下是引用高雅的雅2016/7/1 12:45:42的发言:
我的前一个本本有相关图纸,看一下是否还能开启
谢谢啦!
17240
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:763
历史总积分:17240
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2016/7/2 14:18:37
#3楼
1、更换了一个驱动电源板,IGBT和CPU板仍然是原机。
上电、运行后,故障依旧。
2、经咨询驱动板卖家,让参数恢复出厂试试。
遂首先将原机CPU板参数复制到面板;然后用“ALLCL”参数将原机CPU板清除并恢复出厂;再将面板参数拷贝回CPU板。上电,运行,竟然OK!
3、奇怪了!这样复制来复制去,不还是原来的参数么?难道,CPU板里面,还有即可以清零又不被面板复制的参数么?面板复制也并不是将CPU所有的参数复制么?
4、另外,原客户车间一直在使用的变频器,参数能自己改变么?
[此贴子已经被作者于2016/7/2 14:21:24编辑过]
603
2272367449
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2016/6/17
发站内信
发表于:2016/7/8 9:53:13
#4楼
回复 #3楼 yuanyuesheng
我的理解是,会不会因为原先机器报的故障锁存在变频器存储器里面了,需要通过ALL clear(非PR CLEAR)才能清楚的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003