您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:1631 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/30 7:48:15
#0楼
早上设备开机24V电源模块的稳压三极管炸了,三个主断路器的保险都烧了,可惜照片上传不了
此帖发自手机工控论坛
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/30 7:58:34
#1楼
负载短路?
自学成才!
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/6/30 7:58:35
#2楼
有短路的吧
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/30 8:35:56
#3楼
开门红了。
2729
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2729
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2016/6/30 8:39:14
#4楼
可能经常带载停送电,造成稳压管过压击穿而至。
2729
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2729
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2016/6/30 8:43:33
#5楼
可能经常带载停送电,造成稳压管击穿而至
1948
yjk2289
文章数:533
年度积分:50
历史总积分:1948
注册时间:2015/6/9
发站内信
发表于:2016/6/30 9:42:07
#6楼
 是负载有短路的地方吗?
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/30 10:40:27
#7楼
以下是引用yejingmao2016/6/30 7:58:34的发言:
负载短路?
没有短路和过载
此帖发自手机工控论坛
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/30 10:43:01
#8楼
以下是引用led_dalian2016/6/30 8:43:33的发言:
可能经常带载停送电,造成稳压管击穿而至
现场相同设备200多台,每次长时间停机,首次开机总会出现一个
此帖发自手机工控论坛
22938
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:486
历史总积分:22938
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/6/30 11:44:25
#9楼
是不是现场特别潮呀?
此帖发自手机工控论坛