您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:25个,阅读:1178 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
657
syhandzp
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2016/6/3
发站内信
发表于:2016/6/28 14:02:34
#0楼
附件 1.jpg



附件 C_`S%V85GV)%WJU3O2【M3MM.jpg


我用的三菱fx3g 14mt plc程序就是上面的那段,步进驱动和电机是正吉的,请大神帮帮忙,第一次用  pul+接的+5V,dir-接的+24V,电源24V
[此贴子已经被作者于2016/6/28 14:04:42编辑过]
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/6/28 14:10:02
#1楼
这么快的速度,步进都飞了吧
不转基本是接线不对
657
syhandzp
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2016/6/3
发站内信
发表于:2016/6/28 14:12:28
#2楼
回复 #1楼 PLC-hmi
速度大概设置多少比较合适,我不懂,你一次搞
此帖发自论坛手机版
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/28 14:49:07
#3楼
pul+接的+5V,dir-接的+24V,电源24V这样接不对吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
657
syhandzp
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2016/6/3
发站内信
发表于:2016/6/28 14:54:08
#4楼
回复 #3楼 qd
应该怎么接?
此帖发自论坛手机版
22928
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:709
历史总积分:22928
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/28 15:03:12
#5楼
信号都是5V的吧,你的外部电路呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
23519
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1258
历史总积分:23519
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2016/6/28 15:10:37
#6楼
你的方向和脉冲应该是接在PLC端的啊,怎么和电源的接一起了,不懂了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
657
syhandzp
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2016/6/3
发站内信
发表于:2016/6/28 15:15:51
#7楼
回复 #5楼 gk_0
改正后这样的可以吗?但是转的很慢呀!什么原因?
附件 1467098116482.jpg
此帖发自论坛手机版
657
syhandzp
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2016/6/3
发站内信
发表于:2016/6/28 15:16:57
#8楼
回复 #6楼 mengx9806
下面是我的接线图,帮我看看
此帖发自论坛手机版
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/6/28 15:31:38
#9楼
24V的话要串电阻