我现在有个Siemens CPU314,扩展了343-1 lean以太网通讯模块,需要和PC机上的软件交换数据,上位机软件是用C++开发的(请外包商写的软件),西门子编程软件是protal V13,我软件中如何组态,程序编写时发送和接受数据用哪个指令?
5分悬赏
4584
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4584
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/26 10:21:03
#1楼
在hardware里面组态以太网就行 net pro
此帖发自手机工控论坛
2099
周运浩
文章数:174
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2013/7/24
发站内信
发表于:2016/6/26 13:14:39
#2楼
不用组态的!我之前试过!哥们留个联系方式435805764@qq.com 如果需要可以找我,记得给分哦
-203
autolinkeasy
文章数:-3
年度积分:-203
历史总积分:-203
注册时间:2016/5/4
发站内信
发表于:2016/6/26 15:55:20
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4584
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4584
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/26 16:28:48
#4楼
悬赏5分给出去了吗?
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/6/26 17:39:37
#5楼
按理说 不用写    