如题,小弟刚刚入坑,从现场拷贝的程序,报警用,不明白为什么要用SR触发器?只用一个上升沿检测指令不就行了么?
附件 QQ截图20160625203904.jpg



37978
cvlsam 版主
文章数:12476
年度积分:589
历史总积分:37978
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/6/25 20:56:02
#1楼
需要操作员确认的报警,所以需要保持报警状态自制操作员复位。

Good Luck~
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/25 21:02:59
#2楼
如果不用置位而只用上升沿的话 ,如果温度波动怎么办?或者有人只复位不处理故障怎么办?
12935
FORELF
文章数:3178
年度积分:244
历史总积分:12935
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2016/6/25 21:44:05
#3楼
SR和RS的指令都是用来置位复位的,后面的一个字母代表优先级别,SR就是当两个同时接通时复位优先。
let me go任我行
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/25 22:36:18
#4楼
以下是引用FORELF2016/6/25 21:44:05的发言:
SR和RS的指令都是用来置位复位的,后面的一个字母代表优先级别,SR就是当两个同时接通时复位优先。
对头
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/26 13:25:12
#5楼
又学了一招
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/6/26 16:37:56
#6楼
个人编程习惯,这个不一定是标准
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/6/26 17:37:46
#7楼
活学活用就行
此帖发自手机工控论坛
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/27 14:06:23
#8楼
当然你也可以做个启保停电路,其实都是一样的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/28 11:11:21
#9楼
如果能够达到预期目的,可以选择合用的指令;当然,理解他人的编程意图,也是一种学习方法。