发表于:2016/6/23 16:09:37
#0楼
有一条皮带机,采用西门子G120变频器:
给定20Hz时,电压260V,电流338A;
给定30Hz时,电压340V,电流358A;
给定50Hz时,电压365V,电流430A;
因此自己没在现场,这是现场反馈的数据,我就纳闷了,这数据有问题吧。
(1)皮带机空载运行,因此负载基本恒定,属于恒转矩,速度变化,电流变化怎么这么大?
(以前其他项目低频运行的电流都会稍微略大于高频运行)
(2)正常输出电压和频率应该是接近线性关系吧。
