手动是外部电位器0-10V控制频率,自动是用数字输入端子DIN4切换至,DCS控制给定是4-20MA,试了多次还是没法把参数调出来。有没有熟悉西门子变频器的大神指点一下。百度的不要。
此帖发自手机工控论坛
3270
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2016/6/23 12:22:39
#1楼
AI1电位器,AI2 4-20ma,启动DI1,切换DI4
此帖发自手机工控论坛
3270
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2016/6/23 13:20:50
#2楼
唉,疲倦的时候要休息。睡一觉回来就搞定了
此帖发自手机工控论坛
11020
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:360
历史总积分:11020
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/6/23 13:59:21
#3楼
P0756=0是电压,4-20ma P0756=2,P0757=4
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/23 17:33:41
#4楼
以下是引用litianxi2016/6/23 13:20:50的发言:
唉,疲倦的时候要休息。睡一觉回来就搞定了
休息是为了更好的工作  呵呵
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/23 17:34:13
#5楼
找到对应参数了?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/6/23 19:46:42
#6楼
到底搞定了没?如果搞定了,我就不说了,如果没,再说吧。这个很简单的。就是把转换的信号关联到设定值通道上去切换即可。
我是你的朋友
3270
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2016/6/27 10:40:15
#7楼
以下是引用kdrjl2016/6/23 19:46:42的发言:
到底搞定了没?如果搞定了,我就不说了,如果没,再说吧。这个很简单的。就是把转换的信号关联到设定值通道上去切换即可。
搞定了,参数没问题,是其他问题。谢谢。
此帖发自手机工控论坛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/6/27 19:46:31
#8楼
既然是搞定了,为什么不拿出来分享一下呢?怎么搞定的。
我是你的朋友
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2016/6/28 8:33:25
#9楼
是不是通过P1000来选