您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:2273 [上一页] [1] [2] [下一页]
2295
zqk8751
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:2295
注册时间:2011/6/11
发站内信
发表于:2016/6/22 23:43:32
#0楼
现有一台安川A1000系列400V 15KW变频器 负载是1台11KWABB马达,连续炸掉4个模块和驱动板,炸的心痛,先说明一下情况,此设备是12年机器, 时间有3年半,原装安川变频器,

第一次:我有事请假不在,生产人员反应给我手下人员,机器生产运行中突然停止运行,63A空开跳闸,他说他送电,变频器冒火,开关有跳闸,他检查变频器损坏,我请假回来让采购找人送修,检查马达正常(用数字万用表测量,三相阻值0.8欧都平衡,对地都正常)怀疑模块老化问题引起的没在意。

第二次:维修回来本人亲自指挥装机接线,测电压400V正常三相平衡,开机测试,(待机运行,频率20赫兹)我亲自开机测试,运行1分钟左右正常,我去关机器的停止按钮,按下按钮瞬间,听见啪的一声,心想完蛋了,打电话让修变频器的过来看看,人来了,测量机器挂了,他怀疑马达有问题,亲自拆开接线盒检查接线,测量阻值都正常,打开制动电阻箱检查制动电阻,测量阻值检查接线都正常,问他什么原因引起的,他也没说为什么,怀疑是别人发给他的配件有问题,那回去重修。

第三次:那是星期六,我本来不上班,为了这台变频器,我也上班了,我要求维修变频器的师傅也来,他也来了,接线之前本人怀疑之前万用表测量的不准,心里不放心,怕是设备的问题在烧了就麻烦了,于是分解马达接线盒接线头,用摇表测量马达相间绝缘,对地绝缘,变频器和马达之间连接线绝缘对地绝缘,测量制动电阻对地绝缘,都是无穷大,维修变频器的人也在,没发现有什么问题,再次接线测电压四百零几伏,开机测试,也是本人亲自开机测试,待机运行(频率20赫兹)运行了几分钟正常,接下来反复测试停机开机N次运行都正常,又测试点动,连续N多次,运行正常,接下来又测试加速减速,也测试了N多次,都正常,总共运行时间半小时左右都正常,关机交给生产部门调机使用,我就下班回家,维修变频器的师傅也让他回去了,在回家的半路上,手下又打电话给我说,生产调好机生产了100多个产品变频器有爆了,(从交生产调机生产产品也就1个多小时左右的时间)。打电话给维修变频师傅,说明情况,他们不敢再修了,说让我们找设备厂家来修。

又到星期一,联系设备厂家,说明上述情况,他们还是怀疑变频器修的质量有问题,设备厂家事个大型机械厂,和我们同样的设备生产了几千台了,出口全球各个国家,也有很多年了,从来没遇见过这样的问题,又给了安川售后电话,让联系安川问问他们是什么原因,安川给我说不是马达高频漏电,就是变频器没修好,设备厂家也给安川打了,安川也那样给他们说,可是测量马达高频漏电没有高频摇表没办法测量了,这个只能放弃了,干维修好多年了也没见过这种问题,再次联系厂家,厂家说也不太可能是马达问题,那就走流程办手续,让厂家带变频器过来维修,厂家说星期三来,星期二我就在指挥手下检查线路,拆掉坏变频器,,(马达是380V 11KW 星型接法额定电流21.5A  220V  三角型接法37A) 用星型接法,接上空开加电测试马达,(马达上带个飞轮连续运行半小时左右,空载一直电流9A)也正常。
第四次:厂家维修师傅来了,我又让他检查马达,制动电阻,检查线路,输入滤波器,和我之前测量的一样都正常,开始安装新变频器,接线,设置参数,完成,我又开机测试,怠速运行(频率20赫兹)点动,连续运行,开关机,都正常,测试加速,我们设备有安全防护,要到机器后面先按加速按钮,再到机器前面调电位器加速才能加速,我走到机器后面按下加速按钮,再走到前面调电位器的时候,刚调了一个刻度,(从2调到3)又听到啪的一声,崭新的的变频器有壮烈的牺牲了,厂家师傅也在我旁边,我们又拆马达,制动电阻箱盖检查,制动电阻箱在机器下边,位置光线不太好,我照电筒,厂家师傅拆,检查完他装盖板的时候,我发现盖板上有个小黑点,那到光线好的地方一看,制动电阻接线端子和电阻箱盖板离得很近,有放电烧黑的痕迹,端子上的绝缘套管也有一个很小的孔,不知道是不是这个原因引起的,心里没底,他拆机带回厂家分析原因,改天再带变频器,输入滤波器,制动电阻来测试,请大家各自发表一下自己的看法,到底什么原因引起的四连炸?谢谢。
6497
jxh668
文章数:309
年度积分:208
历史总积分:6497
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2016/6/23 7:41:27
#1楼
说清楚是什么负载,感觉负载有关
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/23 8:22:10
#2楼
楼主每次炸机是停车炸的?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
86016
ZCMY 版主
文章数:47527
年度积分:535
历史总积分:86016
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/6/23 8:43:19
#3楼
呵呵;先找到原因吧?连续出现不太可能是变频器的问题了;
6123
904970507
文章数:1853
年度积分:53
历史总积分:6123
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/23 9:38:51
#4楼
如果是制动电阻引起的,那故障应该都相同啊,先前维修的师傅没有发现这个?
4983
gyj1973
文章数:325
年度积分:94
历史总积分:4983
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2016/6/23 11:16:55
#5楼
很多变频器制动回路没有电流检测,没有IGBT保护电路,所以一炸再炸。维修人员试机时先测量制动回路是否接地,阻值是否正常,制动输出端子的电压是否正常。
呼和浩特变频维修
10981
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:321
历史总积分:10981
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/6/23 11:24:19
#6楼
换了新的变频器还炸,问题只能在外部,制动只有在减速时动作,负载是间歇工作还是稳速?装好的变频器要观察电流的变化。
1731
huatuo
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1731
注册时间:2007/3/14
发站内信
发表于:2016/6/23 19:42:43
#7楼
变频器都炸了什么东西,是不是大致同一部位,制动电阻灯火有可能.但电机也有很大可能(没有漏电保护开关)
1385
北巷丨KJCkQk
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2016/4/10
发站内信
发表于:2016/6/23 19:57:23
#8楼
楼主,你好,你们测试变频器时厂里的其他设备是不是处于停运状态
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/6/23 20:06:39
#9楼
这个应该不是变频器本身的问题了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006