#0楼
昨天现场一台设备的伺服轴模块的逆变桥坏了  换了个新模块出现SV0498轴号未设定,查了很多资料都没有  最终断电重启后恢复了   FANUC技术支持的解释是:需要断电发送轴号的配置   但所有的技术手册都没有讲解
2488
yult
文章数:298
年度积分:61
历史总积分:2488
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2016/6/29 21:10:34
#1楼
你们设备使用了双安检功能,这个报警是双安检方面的报警。
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/29 21:12:21
#2楼
有这方面的资料吗?能给发一份吗?527272634@qq.com
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/30 5:34:21
#3楼
以下是引用yult2016/6/29 21:10:34的发言:
你们设备使用了双安检功能,这个报警是双安检方面的报警。
能给我发一份这个报警相关的资料吗?
此帖发自手机工控论坛
2488
yult
文章数:298
年度积分:61
历史总积分:2488
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2016/7/3 20:37:34
#4楼
回复 #3楼 zhengpan2010
可以 已发查收
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/3 22:10:40
#5楼
以下是引用yult2016/7/3 20:37:34的发言:
可以 已发查收
好的  已收 谢谢
906
dare_2046
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2016/9/3 12:46:04
#6楼
你好,498报警,能给我发一份这个报警相关的资料吗?