气路管道布置

765
530532857
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:765
注册时间:2014/11/7
发站内信
发表于:2016/6/12 8:10:44
#0楼
我公司安装气路管道,中间要过路,请问过路这段距离是走空中好,还是走地下好。(我担心如果走地下的话会存水导致冬天结冰)
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/6/12 8:36:45
#1楼
肯定时走空中好,有问题了检查和检修都方便,当然走空中施工成本就要高了。
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/6/12 8:52:32
#2楼
不用说也是空中好啊
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/12 9:00:31
#3楼
这个得看现场施工情况与及费用问题
自学成才!
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2016/6/12 9:03:32
#4楼
空中  走地下的话 有条件的可以走电览沟
开心了就笑,不开心就过会再笑
20507
fireray
文章数:3648
年度积分:1200
历史总积分:20507
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/6/12 10:52:37
#5楼
走地下要穿管,还是走空中好。
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/6/12 12:53:55
#6楼
走地下放管道在放气管,以后检修都不是问题。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/6/12 14:04:14
#7楼
不要埋管式的安装,要设沟道式的安装,而且沟道要足够宽和足够深,而且尽量不要在沟道输送段有太多的接头,最好是没有接头。
这样的话,沟道埋管和架空安装相比,沟道埋管好处更加多,至少不用高空作业。
[此贴子已经被作者于2016/6/12 14:04:30编辑过]
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/6/12 16:23:11
#8楼
楼主什么地方的人?我们也在北方,冬季最低零下15度,管路走地下,冬季不冻
另外,管道埋到地下,都在冻土层下方,也不会冻
6908
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6908
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2016/6/12 18:01:04
#9楼
走空中,维修会方便些。