您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:15个,阅读:13959 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

N端子

6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/6/10 19:51:26
#0楼
变频器的接线端子【N】,一般指主回路滤波电容的负极即直流母线的-极,经常有电工把零线接此处,请大家谈谈这样做有什么后果,会出现什么情况,如果把地线接此处,又会出什么情况。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/6/10 20:47:07
#1楼
变频器一般只接入RST电源和PE地线,没遇到过接入N线的情况,变频器应该会不正常运行的吧。
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/6/10 20:53:46
#2楼
n肯定不能接零线的,要不然会烧坏变频器的。
此帖发自手机工控论坛
457
SkyRise
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2016/6/10
发站内信
发表于:2016/6/11 0:00:57
#3楼
变频器里全桥整流出来的直流是非隔离电源 母线负极接入零线就相当于在火线与零线之间串一个二极管 结果自然明了
此帖发自手机工控论坛
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/11 7:06:48
#4楼
以下是引用SkyRise2016/6/11 0:00:57的发言:
变频器里全桥整流出来的直流是非隔离电源 母线负极接入零线就相当于在火线与零线之间串一个二极管 结果自然明了
分析的好了,谢谢
不走寻常路。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/6/11 8:08:17
#5楼
什么变频器?还有N的?
19156
1053370790
文章数:4394
年度积分:1219
历史总积分:19156
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2016/6/11 8:34:16
#6楼
以下是引用liuhuoaaa2016/6/11 8:08:17的发言:
什么变频器?还有N的?
大部分是   -   这样标识。以前有设备厂家接错过,把地线接上去了,上电后一股白烟冒出来。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/12 9:55:05
#7楼
那个视为带电体,不能乱接的,标N是零线是什么想法?
自学成才!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/12 15:23:37
#8楼
P、N之N? 倒是值得注意。
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/6/12 19:18:49
#9楼
N是变频器内部用的    不能外接使用