588
新手请指教
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:588
注册时间:2016/2/27
发站内信
发表于:2016/6/7 19:12:54
#0楼
我只用S7-200系列,CPU226CN的
编写程序后编译没有错误,下载100%后却显示编译错误……请查看非致命性错误……
简单的程序也不能下载
编程软件的版本是step7 V4.0的
请大侠帮助!!!!!!
此帖发自手机工控论坛
85727
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:246
历史总积分:85727
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/6/7 19:20:04
#1楼
软件设的语言是中文吗?
25708
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:271
历史总积分:25708
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/6/7 19:24:51
#2楼
软件至少要SP3的
设置成中文环境
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
588
新手请指教
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:588
注册时间:2016/2/27
发站内信
发表于:2016/6/7 19:33:00
#3楼
以下是引用ZCMY在2016/6/7 19:20:04的发言:
软件设的语言是中文吗?
是中文的
此帖发自手机工控论坛
588
新手请指教
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:588
注册时间:2016/2/27
发站内信
发表于:2016/6/7 19:38:42
#4楼
以下是引用ytleaderplc在2016/6/7 19:24:51的发言:
软件至少要SP3的
设置成中文环境
我的这个编程软件SP多少我不清楚,但是它cpu型号里有CPU226CN
此帖发自手机工控论坛
20839
fireray
文章数:3654
年度积分:202
历史总积分:20839
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/6/7 19:41:08
#5楼
从官网下个microwin v4.0 sp9在试试。
此帖发自手机工控论坛
23125
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:131
历史总积分:23125
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/7 20:24:31
#6楼
版本号有关系,下载最新的SP9软件即可
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2016/6/7 21:19:13
#7楼
跟程序版本没关系,你可以试一下其他程序是可以下载成功的。是程序有问题,非致命性错误就是基本逻辑是对的,能通过编译,但是有些设置或参数有问题。请仔细检查一下参数,系统块的设置。
10507
xlian
文章数:3232
年度积分:53
历史总积分:10507
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/6/7 23:17:32
#8楼
查看错误出在哪里,一般可能出在SFC标号或L标号缺失
此帖发自手机工控论坛
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/8 7:51:15
#9楼
以前遇到过,咨询的西门子400,好像是调试-开始程序监控可看到下面会提示程序问题,当时是用的定时器类型不对。好像是这个地方的,lz可打西门子400问下