您现在所在的是:

普洛菲斯Pro-face

回帖:5个,阅读:1953 [上一页] [1] [下一页]
8907
6926792
文章数:1110
年度积分:648
历史总积分:8907
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2016/6/3 16:25:15
#0楼
说下事情的原委吧,前段是间485通讯变频器老是连不上,RTU模式。确切的说能够通讯上,但就是地址老是错位,触摸屏提示寄存器返回命令错误等。今天请proface技术支持过来弄了一上午,终于OK了!是什么原因造成的呢?原来变频器手册上给出的通讯参数地址要往后移一位才是正确的地址!举个粟子,按手册上所写频率指令是2102H,但实际上要写到2103H地址上去才对!我能说是台达手册有问题吗?好吧,我又找到了2014年的手册(之前看的是2008版的),结果里面也是一样,至此我便不认为是手册有问题。本人才蔬学浅,只是实在想不通这其中原由。。。有没有可能是RTU模式所以通信地址要往后移一位呢?为什么要移呢?望高手不吝赐教.
附件 911516559484160881.jpg



附件 捕获.PNG1.jpg



自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/6/4 5:21:45
#1楼
因为有些厂家地址从0开始,例如西门子,有些厂家从1开始,例如你家的台达。
426
562850230
文章数:6
年度积分:53
历史总积分:426
注册时间:2017/5/31
发站内信
发表于:2017/5/31 16:12:36
#2楼
老哥,求你的编程软件,我这边的4502ww 找不到软件啊,562850230@qq.com谢谢
此帖发自手机工控论坛
912
1791840209
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2015/9/4
发站内信
发表于:2017/6/6 11:32:53
#3楼
654
danlai1982
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2016/1/21
发站内信
发表于:2017/6/7 11:15:07
#4楼
这个的看触摸屏的地址是0还是1开始
加油
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/24 23:40:06
#5楼
当你用西门子的时候你又发现要加40001了,多了解一下MB的报文协议是有好处的