欧姆龙 CP1H PLC DM区能存储数据的最大值是多少?为什么我的DM区存储还不到一万显示的数值就不正常了啊,强制清零后就全部正常了,求大神解释。
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/5/26 19:56:39
#1楼
以下是引用Durex2016/5/26 19:19:17的发言:
欧姆龙 CP1H PLC DM区能存储数据的最大值是多少?为什么我的DM区存储还不到一万显示的数值就不正常了啊,强制清零后就全部正常了,求大神解释。

16位无符号最大值为FFFF,也就是65535,有符号的为-32768~32767.

就使用上来看,个人认为你的程序出现了使用重复地址的情况。

Good Luck~
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/26 20:15:32
#2楼
估计你的数据格式为BCD,那个最大9999,超过爆棚