您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:587 [上一页] [1] [下一页]
467
液压机械
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:467
注册时间:2016/5/23
发站内信
发表于:2016/5/23 19:04:25
#0楼
问一下用步科ET070触摸屏和三菱FX2N plc通讯  通讯成功 触摸屏不可以控制plc 但是触摸屏可以读取plc的动作  比如说触摸屏地址用X0或者M0  plc程序是X0并联M0输出Y0   按压触摸屏的按钮没有输出 但是用物理开关接通X1 触摸屏那里有显示  可以读取plc的动作  这是什么原因 求解
5分悬赏
17308
pan_xiansheng
文章数:2325
年度积分:956
历史总积分:17308
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/5/23 19:30:58
#1楼
非常正常,任何品牌的触摸屏都不可控制PLC的输入端(X0、X1…),但你可用触摸屏控制M0、M1,用M0、M1替代X0、X1。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/23 19:47:59
#2楼
附件 未命名.jpg
附件 3.jpg



楼主上传截图吧。
有问题可加
467
液压机械
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:467
注册时间:2016/5/23
发站内信
发表于:2016/5/23 20:01:58
#3楼
不太会玩贴子 希望大家加我一下QQ960783268 小弟感激不尽 谢谢了
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002