您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:997 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

请教 漏电开关跳闸

1886
929262308
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1886
注册时间:2013/4/6
发站内信
发表于:2016/5/23 2:21:01
#0楼
今天碰到一个电气故障,临电一级盘柜内总漏电开关及分支开关总是跳闸,检查输出回路绝缘一切正常,检查发现输入电压过高410v,请问是电压过高引起感应电压导致漏电装置误动作。
此帖发自手机工控论坛
20708
877476825
文章数:8560
年度积分:639
历史总积分:20708
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/23 8:22:23
#1楼
电压高一般不会引起跳闸的。是不是线路累计漏电流造成的
不走寻常路。
897
xiaopinghua
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2016/3/23
发站内信
发表于:2016/5/23 8:38:33
#2楼
坐等答案
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/23 9:10:09
#3楼
是不定期跳闸吗,电压升高漏电流增大的情况可能也有,但分支开关与总开关一同跳闸,可能还是漏电流过大的原因;
不知是不是同时跳闸,分支开关有几个、是不是都有可能跳。
1203
15890505701
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1203
注册时间:2015/11/12
发站内信
发表于:2016/5/23 10:00:38
#4楼
可能是一极盘柜接地线的问题。
此帖发自手机工控论坛
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2016/5/23 10:17:24
#5楼
不知道从漏开到负载的具体配线情况,是有负载时跳还是空载跳
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2016/5/23 10:18:11
#6楼
怎么说说是用电设备
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/23 10:34:19
#7楼
漏电开关带的有那些负载?接有变频器吗?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
22938
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:486
历史总积分:22938
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/5/23 12:36:51
#8楼
410v电压在正常范围,肯定不是它引起跳闸的。同意7楼主的说法。
此帖发自手机工控论坛
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/23 12:42:58
#9楼
410不算电压高。