现在有一个任务要求,在一个称重系统中,西门子200控制伺服,开始时伺服在高处,当加料时,伺服也慢慢往下降,过程中,当暂时没料,伺服就停在哪里不走,有料后继续往下走,直到份量达到,停止加料,伺服也正好走到位。下次加料,启动后,伺服上升继续之前的动作。个人认为是伺服走的距离与重量进行了比较,打个比方即一百克对应了1厘米。两个数据实时比较,满足条件,伺服动,不满足,伺服停。不知道我的认为对不对,请大家帮我解答下,还有就是,伺服用什么控制好呢,速度还是位置,还有就是加料过程中料时有时无,伺服启停频繁会影响使用寿命吗。希望和大家交流下。
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2016/5/21 10:02:40
#1楼
你理解的正确,加料多少会影响伺服停顿的话,不妨用个延时试试
6333
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6333
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/5/21 10:04:28
#2楼
伺服启停频繁不会太大影响使用寿命
1545
549373430
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1545
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2016/5/21 13:05:44
#3楼
回复 #1楼 yeyecun
谢谢指导,那请问用伺服采用什么控制方法呢
1545
549373430
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1545
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2016/5/21 13:06:33
#4楼
回复 #2楼 919355607