#0楼
380v,7500瓦的电机,选的线要几平方?断路器,接触器热继电器要几A的?
26203
ytleaderplc
文章数:10960
年度积分:766
历史总积分:26203
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/5/20 21:18:00
#1楼
4平方的可以,25或者32的断路器
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/20 21:20:00
#2楼
4平方最合适 断路器选择D25  接触器可选2210的。热继电器10-20A可调
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/5/20 21:27:51
#3楼
7.5KW的马达,所有的选型数据全部按照15A~20A的电流值进行选型。
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/5/21 0:17:06
#4楼
回复 #1楼 ytleaderplc
谢谢!我今天去面试的题目,还好答对了
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/5/21 0:17:52
#5楼
回复 #2楼 osp321
谢谢!不过还想问下您选的理由
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/5/21 0:18:50
#6楼
回复 #3楼 cfg168
谢了!不过我还想知道根据
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/5/21 7:56:24
#7楼
以下是引用liangmaoxian2016/5/21 0:18:50的发言:
谢了!不过我还想知道根据
根据就是估算出马达的额定电流数值,然后根据电流数值进行选择元器件。7.5KW的额定电流是7.5*2=15A。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/21 9:03:17
#8楼
线路短2.5足矣,断路器选用30A即可
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
26203
ytleaderplc
文章数:10960
年度积分:766
历史总积分:26203
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/5/21 9:48:47
#9楼
接触器可选2210的
好像没有22的
25a的差不多
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等