各位师傅,求教一个问题。
 
 我司使用的是施耐德ATV71 5.5KW变频器,数量有150台。但仅去年就有十多台变频器报过电压故障(上电就报过电

压),基本都是前3次报过电压可以断电片刻后再重新启动恢复正常。一般3次后就没法断电重启恢复了,就是一直报过电

压。测量外部电压都正常380V,更换新变频器后就没有过电压故障现象了(同样型号,同样参数,同样负载) 。请问,

这是否可以完全肯定是变频器内部问题?如果是变频器内部问题,那是什么电路出问题,是电压检测电路?是充电

限流电路?因为仅去年,我们就换了10台变频器,全都是上电报过电压故障!!!
11065
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:405
历史总积分:11065
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/5/20 17:36:42
#1楼
看参数,母线电压显示多少?如果高了,母线电压检测电路有问题。
29087
秀空
文章数:13497
年度积分:579
历史总积分:29087
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/5/20 17:59:53
#2楼
应该是变频器内部问题。
785
lau718
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2014/7/18
发站内信
发表于:2016/5/20 18:01:24
#3楼
回复 #1楼 shz.wsb
母线电压不到600V。
8514
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8514
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2016/5/20 18:07:02
#4楼
应该是内部检测有问题
11065
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:405
历史总积分:11065
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/5/20 18:53:26
#5楼
替换控制盒是否有问题?
963
455922638
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/5/20 20:55:13
#6楼
基本上可以确定是变频器有问题,有实报也有误报的!一般上电报过压无法复位的话,你首先要做的就是测量三相交流输入电压和直流母线电压,同时在变频器中调出直流母线与之对比,看是不是偏差过大,三相交流220V的,直流母线电压310V左右,三相交流380V的530左右,有需要维修的设备也可以联系我,黄工:13450393089
1690
jjf-810
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1690
注册时间:2015/2/20
发站内信
发表于:2016/5/20 21:51:35
#7楼
机器故障,修修就好,广州江工,qq305759517
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/21 13:03:30
#8楼
检测电压检测部分是否劣化
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
6123
904970507
文章数:1853
年度积分:53
历史总积分:6123
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/22 17:26:19
#9楼
好坏拆开对比互换一下,这么多相同的,不怕找不到原因啊。