您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:9个,阅读:481 [上一页] [1] [下一页]
1166
studyplcing
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2014/6/16
发站内信
发表于:2016/5/18 21:19:18
#0楼
子程序是我写的,在实际运行中,我在监控表中监控smd138/smd142的当前值却一直没变,应该当前值在增加才是啊?还是程序本身有问题吗?为什么。请教论坛中的大师具体解答一下。
1166
studyplcing
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2014/6/16
发站内信
发表于:2016/5/18 21:20:56
#1楼
附件 截图01.jpg
3679
382893974
文章数:396
年度积分:56
历史总积分:3679
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2016/5/18 21:41:39
#2楼
换换位置 先写入  再设置smb137
3679
382893974
文章数:396
年度积分:56
历史总积分:3679
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2016/5/18 21:45:09
#3楼
附件 QQ图片20160518214517.jpg
1166
studyplcing
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2014/6/16
发站内信
发表于:2016/5/19 18:58:59
#4楼
回复 #3楼 382893974
smd138应该是初始化值为0,而之后我要得到开始计数的当前值。您的回答没有找准我的问题,
1166
studyplcing
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2014/6/16
发站内信
发表于:2016/5/19 19:19:09
#5楼
回复 #2楼 382893974
还是不行,
573
危笑的看着你
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:573
注册时间:2016/5/19
发站内信
发表于:2016/5/19 20:26:16
#6楼
你有给PLC外部输入SMD138的信号吗
741
东方犹太人Yi
文章数:15
年度积分:100
历史总积分:741
注册时间:2016/3/10
发站内信
发表于:2016/5/20 9:34:02
#7楼
当前值应该是HC3
741
东方犹太人Yi
文章数:15
年度积分:100
历史总积分:741
注册时间:2016/3/10
发站内信
发表于:2016/5/20 9:37:33
#8楼
smd138/smd142应该是设定好不变化的
+2
1166
studyplcing
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2014/6/16
发站内信
发表于:2016/5/22 10:01:56
#9楼
感谢“东方犹太人”仔细回答我的问题,我理解你的观点,印证是对的。smd138是不能通过输入端该的,只能是上位机写入。
你有没有写过这种程序呢?赏个分感谢!
[此贴子已经被作者于2016/5/22 10:03:24编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005