大家好,变频器的PB是外接自动单元,如果谋单位错把地线接入PB上,会有什么后果?能炸机吗?谢谢大家参与!
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/5/7 12:13:30
#1楼
PA是母线电压,PB上没有电压不会有问题。
20507
fireray
文章数:3648
年度积分:1200
历史总积分:20507
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/5/7 12:14:15
#2楼
肯定烧变频器
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/7 16:13:16
#3楼
谢谢大家。这是个值得参与的事。fireray二楼能简述原理吗?有人说能烧变频器有的人说不能烧。从理论上看,PB端在变频器正常运行的时候没有电压,只有在减速时电机处于发电的电势反馈给直流母线,使母线电压增高。使三极管导通,相当于把自动电阻接入直流母线的正负,泄放掉电解电容存的多余电压,使变频器得到安全。但有没有可能上电时会有一个泿涌使自动三极管瞬间导通一下呢?然后相当于把母线上的电压拉入大地引起炸机呢?去年我就遇上一次,一个什么牌的忘了,炸机,我是被请去帮忙的。当时我看现象是把地线误接到PB端子上了。换变频器把地线改过来,开机正常。从此没在研究,现在我回忆起来了。大家参与快乐!
据叙,该变频器是一上电炸的,并没来的及运行!
[此贴子已经被作者于2016/5/7 16:17:49编辑过]
4678
anriqing111
文章数:927
年度积分:50
历史总积分:4678
注册时间:2012/10/2
发站内信
发表于:2016/5/7 20:10:21
#4楼
以下是引用zzm79592016/5/7 16:13:16的发言:
谢谢大家。这是个值得参与的事。在有保护状态下实验一下。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/7 21:39:17
#5楼
3楼分析得不错。大拇指赞一个。
我是你的朋友
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/13 9:23:36
#6楼
大家好,还有不同看法的吗?
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2016/5/13 13:08:01
#7楼
没这么接线试过,但是曾经有外包商接错这两根线(P线和N线接反),柜子都炸黑了的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/13 16:00:37
#8楼
接反那肯定不行的,必定会炸机的。所以我们在接线时候,一定要细着认真的确认几次才上电。不要急于上电。但从原理上看,PB线的自动管平时应该是不导通的。看起来PB端子接上地线好像没事,但是尽量不要接错线,因为可能各厂家设计的自动电路不尽相同,有可能上电时自动管会导通一下,PB线如果误接了地线,可能会引起炸机!因为电子元件属于非线性元件,离散性很大,不像强电元件属于线性元件。不知我这样分析是不是对?
[此贴子已经被作者于2016/5/13 16:04:01编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/13 16:47:00
#9楼
直流回路直接接地,如果是通过隔离变压器供电的变频器,不会炸鸡
如果直接应用我们380V市电(3相五线制),那就恭喜你:鞭炮响亮
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言