您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:2410 [上一页] [1] [下一页]
6853
szhenlong
文章数:1354
年度积分:148
历史总积分:6853
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2016/5/4 19:28:09
#0楼
37kw安川F7变频器启动正常运行10分钟后连续烧充电电阻,一般由哪引起的?
哪位好心人有内部线路图给发一份。1433519929@qq.com
7581
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7581
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2016/5/4 20:29:44
#1楼
换接触器
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2016/5/4 20:46:36
#2楼
短路充电电阻的继电器没动作或触点接触问题。这个继电器触点并联在充电电阻2端,线圈受系统控制,变频器通电后延时2S左右吸合。先查线圈是否断了,再查控制电路。
6853
szhenlong
文章数:1354
年度积分:148
历史总积分:6853
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2016/5/4 22:39:18
#3楼
回复 #2楼 lcx_jia
安川的这型变频器不是接触器,有两种只,好像是电子继电器或者可控硅。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/5 15:48:59
#4楼
看看是否缺相
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/5 16:08:38
#5楼
一般充电电阻在10分钟烧毁,检修可以把短接充电电阻的驱动信号外接一个指示灯监视,信号正常是接触器故障,信号不正常查信号前级
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
6853
szhenlong
文章数:1354
年度积分:148
历史总积分:6853
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2016/5/5 17:45:53
#6楼
回复 #5楼 高雅的雅
驱动信号取自开关电源板上的集成电路,开关电源取自充电电容,可不可以把电子继电器的驱动信号直接接到开关电源的+5v或者+10v电源上?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/5 17:51:56
#7楼
一般好一点的变频器都是主电路电源与辅助工作回路电源分开,辅助工作回路电源是CPU、显示、脉冲处理等电源提供者,CPU检测到主电路的大电容充电电压值为正常电压75%以上自动接通充电电阻的短接接触器将充电电阻旁路
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004