您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:1484 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/5/4 14:33:32
#0楼
   公司新到一台 110KW 的变频螺杆空压机,现在是从配电房拉到现场的一般 90 平的线,使用了 8 年了,请问能直接使用于这台 110 KW 的螺杆变频空压机上吗 ?
     原来柜子里是 400 A 的总断路器,下面的 空压使用 200 A 的够用不 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
14000
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:50
历史总积分:14000
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2016/5/4 14:38:28
#1楼
null
看空压机参数,400A总开关带110Kw没问题,200A空开小了。
[此贴子已经被作者于2016/5/4 14:47:02编辑过]
此帖发自论坛手机版
com
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/4 15:14:47
#2楼
开关偏小,线能将就用,最好是加一级
自学成才!
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/4 15:28:43
#3楼
200A的空开是有点小,但你的空压机是变频的话应该是可以的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/5/4 15:49:59
#4楼
110KW有约220A左右的电流,90平方的线偏小,一般可导通180A的电流,如果是长期运行,最好更换。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/4 15:52:01
#5楼
对使用变频器没有经验,但开关似乎偏小;而开关应当不是主要问题,若小可现场更换。
导线的话,不知供电距离有多远,看压降是否在允许范围内;年限则看导线现有状况如何。

另,可查阅说明书上有无推荐值或询问厂家人员。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/4 16:00:03
#6楼
200A的开关小了点。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2016/5/4 16:56:07
#7楼
线细了,200A的开关小点了。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/4 17:08:43
#8楼
百米内90平方够用。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/4 17:18:47
#9楼
只要不是满负荷连续工作,旧线倒是没事(铜线呀,不能是铝线)。110kW的功率,上口闸200A,太紧张了。不好。