您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:653 [上一页] [1] [下一页]
511
LZPCD
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:511
注册时间:2016/4/30
发站内信
发表于:2016/4/30 15:08:34
#0楼
有一台三菱FR-A720-11K-A1在现场通电一按启动就报错过流,把另外一台同型号完好的整机拆过来后设备能正常运行,确定了外围和电机没有问题!通过互换主板和机器后确定是是主板问题,然后买了一张同型号的主板回来后用变频器面板把正常运行的机器参数拷贝到新买的主板后试机(主板是二手的),启动不报过流,但是机器不能运行!(此机用了通讯卡)想问一下,这样拷贝参数不能全部拷贝过来吗?有的参数需要手动修改吗?还是主板有问题?
附件 123.jpg



38853
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:84
历史总积分:38853
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/30 20:39:22
#1楼
参数可以拷贝的,你用的是什么通讯卡?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
27639
goldage
文章数:15533
年度积分:931
历史总积分:27639
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/30 20:43:30
#2楼
过流的故障和通讯卡没有关系吧,通讯卡就和运行有关,看看运行模式吧
511
LZPCD
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:511
注册时间:2016/4/30
发站内信
发表于:2016/5/2 15:40:39
#3楼
回复 #1楼 fumz78
通讯卡fr-a7nc,我现在把新买回来的主板(二手)把参数考好后装到变频器上通讯卡全部都插上,机器就是无法运行起来~不知道是参数原因还是我板子原因?~~~~~~~~~能留个QQ吗?
511
LZPCD
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:511
注册时间:2016/4/30
发站内信
发表于:2016/5/2 15:41:46
#4楼
回复 #2楼 goldage
恩~知道没关系~我现在的意思是把参数拷贝到我买的二手主板后~机器还是不能正常启动~不知道是参数原因还是我买的主板是坏的~~~
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/5/2 17:32:02
#5楼
参数可以对比看看,参数一样,通讯卡是好的,主板就有问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004