您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:8个,阅读:2601 [上一页] [1] [下一页]
1514
叫我小马哥
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:1514
注册时间:2014/12/6
发站内信
发表于:2016/4/28 17:04:54
#0楼
第一次使用西门子,就写这么右难度的东西感觉好难啊!!哪位大神指教指教,我这样写是不是不正确啊???调试的实话电机完全不转啊???
附件 QQ截图20160428170610.jpg



每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
19383
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:101
历史总积分:19383
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/28 17:38:30
#1楼
用MAP库就可以了
不转要看你的接线对不对。
1514
叫我小马哥
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:1514
注册时间:2014/12/6
发站内信
发表于:2016/4/28 18:09:35
#2楼
回复 #1楼 PLC-hmi
这个MAP库使用与位置控制向导相比麻烦吗?
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
4278
yxx12345
文章数:336
年度积分:50
历史总积分:4278
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2016/4/28 19:23:36
#3楼
用MAP库功能更强,用起来更方便,这里有使用说明
附件:
[本地下载]
2615
逆水行舟
文章数:405
年度积分:50
历史总积分:2615
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2016/4/29 8:50:09
#4楼
你先检查并确认你的硬件连接是否正确,步进驱动器参数设置是否正确。
3883
626248971
文章数:1013
年度积分:50
历史总积分:3883
注册时间:2014/11/11
发站内信
发表于:2016/4/29 15:16:24
#5楼
西门子PLC 步进接法与正常接法相反





606
许你一世芳华
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2016/1/13
发站内信
发表于:2016/4/29 15:41:51
#6楼
要设置向导的。
571
dahai153xgqe
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:571
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2016/5/8 9:43:09
#7楼
先要有PTO1-CTRL ,接线晶体管的要串进2K电阻。接线很重要,电源的接入很重要。
1514
叫我小马哥
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:1514
注册时间:2014/12/6
发站内信
发表于:2016/5/21 21:22:09
#8楼
回复 #7楼 dahai153xgqe
PLC的电源接线怒就是那两个点吗???
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005