永宏plc rtu通讯!

2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/4/28 13:41:18
#0楼
请教下各位大师永宏plc与易能变频器的rtu通讯,怎么设置8位数据位的?谁有个例子参考参考1谢谢
19769
pqsh 版主
文章数:7488
年度积分:385
历史总积分:19769
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/28 13:49:20
#1楼
rtu是指?
如果modbus,缺省8位,不能用其它的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/4/28 17:15:25
#2楼
以下是引用liangmaoxian2016/4/28 13:41:18的发言:
请教下各位大师永宏plc与易能变频器的rtu通讯,怎么设置8位数据位的?谁有个例子参考参考1谢谢

永宏PLC做MODBUS RTU通讯,很简单,填表格就可以。

通讯格式 可以与PLC联机后,在设定里直接设置
gk528.com
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/4/28 23:02:33
#3楼
回复 #1楼 pqsh
是modbus RTU,就是说系统自动设置为8位吗?
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/4/28 23:05:12
#4楼
回复 #2楼 528工控科技
是modbus master表格吗?对变频器的频率写入和读出以及控制启停都在表格设置吗?那程序里不需要写了吗?
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2016/4/29 0:04:21
#5楼
这个设置端口参数就可以了,包括波特率和奇偶校验
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/4/29 8:51:52
#6楼
以下是引用liangmaoxian2016/4/28 23:05:12的发言:
是modbus master表格吗?对变频器的频率写入和读出以及控制启停都在表格设置吗?那程序里不需要写了吗?

是modbus master表格  所有的通讯都在这里设置。

程序当然要写,在程序中调用表格。
gk528.com
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2016/4/29 9:18:12
#7楼
永宏PLC没用过,我想和其它牌子的plc应该大同小异的吧,modbus  rtu一般是变频器和PLC对应起来就可以通讯的,
19769
pqsh 版主
文章数:7488
年度积分:385
历史总积分:19769
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/29 10:26:15
#8楼
modbus rtu数据位规定为8位,有的设定好了rtu,数据位数就没有设置了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/4/29 13:33:15
#9楼
回复 #6楼 528工控科技
哦,大体的框架懂了!谢了