您现在所在的是:

自控设计

回帖:28个,阅读:5765 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/4/27 18:48:10
#20楼
哦,补充一下:

第一点,转换过程的延时一定要有,电机越大,延时的时间相对越长一点,主要是放干净剩磁;

第二点,不要指望这种转换方法没有电流冲击,有电流冲击是正常的,关键是要将其控制在一个安全的范围里。不要顶闸。
我是你的朋友
558
1543942880
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:558
注册时间:2017/5/31
发站内信
发表于:2019/8/31 9:38:28
#21楼
用个小电机做好试验,别整大了
3690
602773119
文章数:252
年度积分:302
历史总积分:3690
注册时间:2013/11/17
发站内信
西门子logo体验(三)
发表于:2022/6/1 15:15:51
#22楼
个人看法是变频在断开对电机的负载后,接入工频的这个过程中电机内部磁场的在工频切入的时候,如果相位角相同的情况下应该是没有冲击的,但是前提就是切入的瞬间,刚好电机的转速达到工频状态下的额定转速,且切入工频产生的磁场的相位角与电机内部磁场的相位角相同,否则会有 冲击。个人觉得有2个方案,1是参考光伏逆变器并网的方式,需要对变频器有一定要求,需变频器具备检测电网频率和相位,自动保持和电网同频同相位,在不断开变频器的时候切入工频,然后再断开变频器。2是安装之前的方案,变频器不具备检测电网频率和相位的功能,需要先让变频运行在超过50HZ的频率,对电机转子进行检测,确保切入工频的时候电机处于电动机状态,而不是发电机状态或是电磁制动状态。
1771
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:67
历史总积分:1771
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2023/3/9 11:14:10
#23楼
1)如:1楼、13楼、16楼等所说的,就是切换顺序、延时时间问题,以及20楼说的第一条:【第一点,转换过程的延时一定要有,电机越大,延时的时间相对越长一点,主要是放干净剩磁】!
2)个人认为:
A、切换顺序:赞同13楼观点。变频器自由停机、延时约0.10秒左右、断开变频器输出隔离接触器、再延时约0.10至0.20秒、投入工频接触器;
B、第一个延时:【延时约0.10秒左右】。
 目的:使变频器瞬间关闭输出。然后,电机定子绕组通过变频器输出模块内的续流二极管,放掉其自感能量。感性负载,电流不能突变!防治变频隔离接触器线圈失电,主触点断开时,主触点产生电弧。为两个接触器的切换做好准备;
C、第二个延时:【再延时约0.10至0.20秒】;
 目的:防治切换过程中,变频器输出隔离接触器的主触点未完全点开时,工频运行接触器主触点接通。或者说是:电机定子绕组线圈的自感电势未消失时,通过电弧短路;
D、大家皆知,短路电流的单位是【KA】,配电系统的短路电流可达到数十千安培,甚至更大;
配电室进线柜断路器的额的极限运行电流可达到30KA(GGD)、低压抽出式开关柜的进线断路器更大,应是50KA或更大;
塑壳断路器的短路保护动作电流设定值应是:额定电流的10倍。动作时间<0.2秒;
而一般电机直接启动的冲击电流为:电机额定电流的7至10倍。220KW电机直接启动时的冲击电流约4KA。配置的塑壳断路器额定电流一般选500A或630A,其短路保护动作电流应是5KA或6.3KA;
综上:楼主所述【经常导致切换时电流冲击巨大,甚至整个配电室跳闸】的主要原因,应是切换时【瞬间短路】引起的。
附件 QQ截图20230309084711.jpg
1771
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:67
历史总积分:1771
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2023/3/9 11:31:13
#24楼
切换延时使电机转速下降,导致切换工频后,其冲击电流必定小于直接启动时的冲击电流。
切换延时时间越大,转速下降的越多。另外,负载惯量越小,转速下降的越多。
接触器选型小,灭弧能力变低。
切换冲击电流是不可避免的,要做的是尽量减小冲击,避免顶跳闸。
829
lhjlhr
文章数:6
年度积分:53
历史总积分:829
注册时间:2002/8/19
发站内信
发表于:2023/5/7 16:42:33
#25楼
回复 #1楼 浪尖飞雨
瞎几把扯淡
829
lhjlhr
文章数:6
年度积分:53
历史总积分:829
注册时间:2002/8/19
发站内信
发表于:2023/5/7 16:48:08
#26楼
没有相位检测装置很难实现,除非把接触器、断路器放大的2-4倍以上,同时电网要足够强(变压器要足够大),小功率的随便玩,大功率的必须加相位检测装置。
4039
2940076060
文章数:278
年度积分:629
历史总积分:4039
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2023/5/7 18:39:53
#27楼
我不明白用变频器启动后为什么要转工频?变频器50赫兹运行不行吗?你转工频后变频器又干嘛?
此帖发自手机工控论坛
1041
cybyf
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2005/8/31
发站内信
发表于:2023/5/8 17:57:33
#28楼
的确想不到有什么实际意义,都用了变频器了还切工频干什么呢?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006