这是我第一次用三菱FX3GPLC脉冲定位控制步进电机,将碰到的问题与大家分享。
在编制程序时,我是将动作分开来编制的,每个动作都连到PLC上进行试验,正常后再组合到一起,主要步骤初步试验也是正常的,最后将其它附属动作编制完成后在连接电机之前试验时,却突然发现Y0输出时发光管却有时亮有时不亮,这时对应的触摸屏显示正常,监控D8340发现脉冲数也是对的,咨询三菱公司, 解释是程序造成输出重复使用,我又将程序检查一遍,发现没有问题,最后才发现当脉冲频率在200~300之间时输出指示显示开始不正常,当脉冲频率在250左右时输出指示有时亮有时不亮。单独编制相对脉冲这一句程序时任然是这样,初步怀疑是硬件问题,但在脉冲输出时用万用表测量有电压输出。再次咨询三菱公司,得到的答复是让我用高速计数器对Y0进行计数观察,如如计数正常就说明Y0输出是正常的,再次编制程序试验,计数正常,说明Y0输出正常。现在我不得其解得就是Y0指示不亮时,输出任然正常,这与继电器输出控制完全不同。希望大家在碰到这种情况时,不要轻易下结论就是硬件过障。
