先后遇到两台LG IS5 工业洗衣机变频器数据丢失,主要是用户参数,比如多段速相关参数。其中一台重新输入参数后,大约用了2,3个月,又出现两次数据丢失问题。
另一台也是数据丢失,不过比较奇怪的是,用户数据没有丢失,只是变频器的功率变成默认最小的了。原来是三相11KW,变成2相0.75KW的数据了(用户数据还在,比如多段速啥的)
不知道各位同仁遇到过这种问题没有。
Power
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/26 18:09:31
#1楼
存储器有问题,建议更换。
1929
net20
文章数:84
年度积分:68
历史总积分:1929
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/4/26 18:34:50
#2楼
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
有时候还能使用,难道是局部损坏
Power
2398
xczidonghua
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:2398
注册时间:2016/5/2
发站内信
发表于:2019/9/2 12:10:17
#3楼
问题解决了吗,我也遇到类似的情况,没有搞出头绪,换了一块主板也用不了多久,感觉是电源质量问题