您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:987 [上一页] [1] [下一页]
509
菜宝宝sama
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:509
注册时间:2016/4/26
发站内信
发表于:2016/4/26 16:37:10
#0楼
西门子PLCS7-200,CPU226,连接EM231模块输入温度信号,用定时中断100ms采集一次温度,进行PID控制。
运行时用程序监控发现中断没有执行,图一调用中断程序网络,图二是中断程序的一部分,请教各位大神这是什么原因呢?怎么修改?另外我把ATCH前的SM0.0换成了SM0.1仍然不行


附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 2.jpg
[此贴子已经被作者于2016/4/26 16:37:48编辑过]
978
qdxychz
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2016/3/18
发站内信
发表于:2016/4/27 9:56:28
#1楼
换成SM0.1是对的,对中断进行初始化设置,那个中断程序名是2还是INT_2?别的也没看出问题来
此帖发自论坛手机版
509
菜宝宝sama
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:509
注册时间:2016/4/26
发站内信
发表于:2016/4/27 18:47:23
#2楼
回复 #1楼 qdxychz
是INT2,换成SM0.1后连调用中断的程序都不执行了...

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003