您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1201 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变压器2000KVA

866
julien911
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2013/3/21
发站内信
发表于:2016/4/26 7:43:59
#0楼
最近看到二台干式变压器2000KVA
1号机 设计设备总功率2506KW
2号机 设计设备总功率2036KW
KX:0.8  KO:0.85
这样的设计合理吗?这里面不包括消防排气系统,干式变压器与低压配电柜在一起的行不行,二台变压器间有联络柜.变压器2000KVA实际使用电流是多少呢?
3488
流云轩主
文章数:404
年度积分:53
历史总积分:3488
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2016/4/26 7:59:03
#1楼
2000kva干式的没见过,以上容量如果同时运行,两台变压器均过载。2000kva变压器在功率因数0.85下运行,最大负荷只能到1700kw。2000kva的高/低压电流约为115.5a/2880a。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
3488
流云轩主
文章数:404
年度积分:53
历史总积分:3488
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2016/4/26 8:01:30
#2楼
以上是按10/0.4kv电压计算,其他电压等级需另外计算。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/4/26 8:04:36
#3楼
设备总功率比变压器容量大很正常 ,要排除同时运行率,同时使用率等因素
高低压电流楼上说了
自学成才!
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/4/26 8:31:17
#4楼
设备总功率要考虑使用系数,一般使用系数按0.8计算,一用一备的只能算一台。这样楼主自己算下,总功率一般不超过变压器功率的90%。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/26 10:45:58
#5楼
如果已投入运行,可观察实际工作电流。
此帖发自论坛手机版
20194
honghaii
文章数:8005
年度积分:557
历史总积分:20194
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/4/26 11:22:42
#6楼
这个正常的,不是所有设备都会用到的。
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/26 12:20:12
#7楼
只要不要两个设备同时运行还是可行的。毕竟设备不可能持续满载运行。
866
julien911
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2013/3/21
发站内信
发表于:2016/4/26 12:20:48
#8楼
回复 #5楼 mjinbao
还没有使用的......
866
julien911
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2013/3/21
发站内信
发表于:2016/4/26 12:27:34
#9楼
回复 #1楼 流云轩主
正常变压器运行,长期工作是多少电流

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005